三相輸入大功率UPS對相序輸入的要求
作者:
發布于:2014-02-15
文字:【
大】【
中】【
小】
摘要:大功率UPS多采用三相輸入單相輸出3/1 或三相輸入三相輸出3/3,不管是那種輸出方式,其整流三相輸入都有嚴格的相序要求
大功率UPS多采用三相輸入單相輸出3/1 (下圖1)或三相輸入三相輸出3/3(下圖2),不管是那種輸出方式,其整流三相輸入都有嚴格的相序要求:市電L1/L2/L3對應UPS的1-L1/1-L2/1-L3或R/S/T。就輸出來說,如果是單相輸出的UPS取任意一相市電的輸入火線接UPS的4-L或L;如果是三相輸出的UPS其旁路輸入電源也有相序要求:黃、綠、紅對應的是4-L1/4-L2/4-L3或R/S/T。不管是整流輸入還是旁路輸入的相序如果連接接錯誤,UPS的整流器或旁路都無法正常啟動投入運行,處理方法:任意調換UPS三相輸入市電的兩相即可。
圖1:三相輸入單相輸出3/1
圖2:三相輸入三相輸出3/3